Vollständige Version anzeigen : Anbau Garage an Nachbarhaus
Hallo, brauche Hilfe für Garage an Nachbarhaus.
Ich habe eine Garage, die direkt ans Nachbarhaus gebaut ist und auf dieser Seite nur auf Holzbalken steht. (nicht vorschriftsmäßig)
Ich möchte jetzt, auf auch auf Anfrage des Nachbarn, eine Wand einzeihen (möglichst Porenbeton) und dazwischen isolieren.
Wer kann mir die minimalen Dicken für die Mineralwolle und für die Mauer geben?
1.)Was trägt die Wand ... jetzt, danach?
2.)Wie lang und wie hoch ist die Wand?
1.+2.) Das bestimmt auch die Wandstärke.
3.)Warum Isolieren? Wird geheizt?
4.)Warum Porenbeton? z.B. KS hat bessere Druckfestigkeit, ist weniger feuchtigkeitsempfindlich, sauber vermauert braucht man nicht verputzen.
5.)Worauf kommt die Wand, ... vorhandene Fundamente?
6.)Mineralwolle Dicke = 0 ... wozu auch?
7.)Wandstärken je nach Statik und Material, meist jedoch 24cm. ;-)
Hallo, erstmal besten Dank für die prompte Antwort.
Das Dach ist aus isolierten Trapezblechen.
Jetzt trägt es das Holzgestell und später soll es die Wand tragen.
Die Wand wird ca. 2,7m hoch und ca. 7,5m lang
Die Wand steht komplett an einer existierenden Hauswand
Isolieren nur wegen Schallübertragung.
Porenbeton nur wegen der leichteren Verarbeitung. Ich möchte es selbst machen.
Da die Garage nicht üppig breit ist soll die Wand möglichst schmal ausfallen. 24cm ist mir zu viel.
Die Bodenplatte der Garage ist komplett betoniert mit Fundamenten rundum.
Wäre schön, wenn ich nochmal Information bekommen könnte.
Es ist ja NUR eine Garage...
aber, Wand 7,50m lang und 2,70 m hoch, ohne jede Aussteifung und dann einfach Dach drauf, funktioniert nicht!
Tragende Ytongwand mit dünner als 24 cm funktioniert auch nicht!
Außerdem ist hier Ytong ungeeignet!
Für welche Lasten ist das bestehnde Fundament ausgelegt?
Noch ein außerdem, wo und wie wird das Dach befestigt, ... Lastabtragung, Spannrichtung, Spannweite?
Soll das Dach auf dieser neuen Wand aufgelegt werden?
Befestigung mit HTU Schiene?
Auch ein leichtes Dach produziert verschiedene Lasten über Schnee, Windsog und Winddruck.
Ich würde vorschlagen drei Stützen in Stahlbeton mit 20/20cm, oben ein Stahlbetonriegel ( mit eingelegter HTU Schiene) und die zwei Felder mit KS (=nichttragend, da Lasten über Stahlbeton abgetragen) 11,5cm ausgemauert.
Das wäre eine solide und dauerhafte Lösung. Vom Statiker die Lasten und Bewehrung für Stützen und Riegel ermitteln lassen, und die Sache hält die nächsten 100 Jahre.
Das was Du da planst wird wahrscheinlich keine 10 Jahre unbeschadet überleben. Auch nicht bei 24 cm Wandstärke. :-o